求助一款數顯壓力開關的使用方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-11-6 18:06:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近小弟在做一個真空負壓檢測的裝置,目前考慮使用一款亞德客的Dps系列的電子式數顯壓力開關,有幾個疑惑的地方向合位大神請教一下。
1.這種檢測裝置的接頭一般是安裝到那個位置檢測的數據是比較準的,是直接做在吸腔上面,還是安裝到切換裝置的地方,我的真空腔體和切換的距離差不多是1米左右。
2.這種檢測的裝置,引出的氣管直徑會不會對檢測的結果有影響,比方說我使用直徑4的氣管和使用直徑6的氣管檢測出來的數值是不是會有偏差。
3.這個裝置是不是可以進行常開或常閉切換的。
麻煩有哪位使用過的大佬不吝賜教。謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-11-6 18:48:28 | 只看該作者
先占個座,了解一下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2019-11-6 21:43:48 | 只看該作者
腔體上開個孔焊個內螺紋接頭。完了把這玩意擰上去
開孔開個三四五六毫米都行
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2019-11-6 22:33:20 | 只看該作者
用理想氣體狀態方程分析。氣體的量不變的情況下,氣體容積變化,壓力會有變化,反應到電信號也會有變化。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 7 天前 | 只看該作者
1、測量位置應該是你需要保持真空的位置,比如工件放在一個真空室內,那么測量點在真空室就比較合適
2、對于這種測量來說(壓力不大),壓力變化的傳遞響應時間很短,所以4、6應該沒啥影響,我們測微壓用的是4個的氣管
3、常開或常閉好像是要事先選定的,不可以切換
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 7 天前 | 只看該作者
1.距離真空吸盤越近越好,如果不方便也可以在盡可能接近吸盤的地方單獨!單獨!單獨!引出一根氣管接通真空表
2.管路對壓力檢測影響不大,很大程度上取決于檢測位置、真空管路直徑、壓力變化速度
3.選型手冊上有輸出方式介紹,部分機型可以修改開關方式

同時按下兩個鍵可以快速調零,采樣速度可以設置,設置目錄要仔細閱讀說明書。